NP Johnsen og ulykken i Seest
Posted: Wed, 1. Feb 2006, 13:47
Jeg fandt et link til rapporten for ulykken i Seest i december 2004:
http://www.politi.dk/NR/rdonlyres/F243D ... apport.pdfIfølge politirapporterne opstod branden som konsekvensen af et
tabt kolli. Kolliet indeholdt raketter med varenummer 03602 og
var blevet tabt ca. ½ meter ned på pallen. En 20-40 cm lang gnist
fra kolliet forårsagede umiddelbar antændelse af andet fyrværkeri,
som begyndte at skyde ud af containeren. Den medarbejder, som
tabte kolliet, fik antændt sit hår og beklædning (T-shirt), inden
han forlod containeren.
I en tysk rapport udfærdiger af Dr. Uwe Krone beskrives egenskaberne
af varenummer 03602, kaldet Wildfire Triple Break raketter.
I rapporten nævnes et højt jernindhold, som giver et mere følsomt
produkt samt et højt perkloratindhold, som giver lavere antændelsestemperatur
samt følsomhed overfor slag og friktion. Et normalt
slagtestresultat for et fyrværkeri vil give et omkring 320 N, og
der måltes kun 10 N, dvs. raketten var meget mere følsom overfor
antændelse fra slag og friktion end man ville forvente.